Цитата(Шаровая молния @ 17.4.2009, 0:05)

А если у них там корпуса не заземлены и не занулены? Дом скорее всего питается от ВЛ, по двум проводам.
Да, дом питается от двух проводов от столба. И действительно на данный момент корпуса не занулены и не заземлены. По постам выше делаю вывод, что УЗО необходимо менять. Менять его на УЗО классификации по номинальному току на 25мА?
На форуме вычитал, что УЗО от короткого замыкания не защитит. В назначении изделия сказано:
Выключатель дифференцированного тока со встроенной защитой от сверхтоков "ЩИТ" является комбинацией дух приборов:
1. Выключателя дифференцированного тока (УЗО), который предназначен для защиты людей от поражений электрическим током при прямом контакте с токопроводящими частями электрооборудования, предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю
2. Автоматического выключателя, который предназначен для защиты низковольтных электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а так же для оперативных отключений и включений электрических цепей.
Исходя из пункта второго можно сделать вывод, что данное УЗО должно срабатывать на короткое замыкание в цепи. Правильно?
Дело в том, что электрики после УЗО не установили автоматов. Вот я и призадумался...
Зато перед счётчиком поставили на 40мА.
К сведению вот ссылка на сайт производителя данного УЗО
http://www.shield-tm.ru/А это более точная ссылка
http://www.shield-tm.ru/?go=catalog&id=3&in=51Цитата(gomed12 @ 16.4.2009, 23:34)

Опасные эксперименты.
После УЗО фазу замкните через лампу 10 Вт на корпус оборудования.
Если не срабатывает, можете выбросить.
Спасибо за совет! А как это сделать? Ну... на "пальцах" объясните.